Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Zapamiętaj mnie

TEMAT: Problem z sadzą

Problem z sadzą 1 rok 5 miesiąc temu #2137

  • ps811217
  • ps811217 Avatar
  • Offline
  • Fresh Boarder
  • Posty: 5
Od miesiąca pale węglem typu orzech w kotle HTNL 15. Za każdym razem przy rozpalaniu, z komina wylatuje sadza.
Przewód kominowy jest nowy,przekrój 200, w piecu nie ma sadzy.
Korzystam z funkcji rozpalania która trwa 10 min na 2 biegu, potem przechodzi na 5 bieg.
Dlaczego sadza wylatuje z komina???
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

O:Problem z sadzą 1 rok 5 miesiąc temu #2145

  • SERWIS
  • SERWIS Avatar
  • Offline
  • Administrator
  • Posty: 1192
Witam

Napisz mi jak szybko kocioł osiąga temperaturę zadaną i jak długo jest w podtrzymaniu.
Przypuszczalnie będziesz musiał obniżyć obroty dmuchawy z 5 na 3 a może nawet na 2.
Kocioł zbyt mocno rozpala palenisko po czym po osiągnięciu temperatury zadanej przechodzi w podtrzymanie przy znacznym ograniczeniu powietrza i w tym czasie zgazowujący węgiel wydostaje się z kotła w postaci niespalonej sadzy.

Pozdrawiam
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

O:Problem z sadzą 1 rok 5 miesiąc temu #2148

  • ps811217
  • ps811217 Avatar
  • Offline
  • Fresh Boarder
  • Posty: 5
Automatyczne rozpalanie jest przez 10 min a potem żeby doszedł do temperatury zadanej (mam ustawione 65stopni) potrzebuje 30 min i cały czas pracuje na 5 biegu.
(Prosze mi wyjaśnić o co chodzi z "podtrzymaniem")?
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

O:Problem z sadzą 1 rok 5 miesiąc temu #2156

  • SERWIS
  • SERWIS Avatar
  • Offline
  • Administrator
  • Posty: 1192
Podtrzymanie to praca kotła w zakresie temperatury zadanej. W tym czasie dmuchawa załącza się tylko cyklicznie na określony czas w celu rozniecenia żaru i wypchania łatwopalnych gazów

Pozdrawiam
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

O:Problem z sadzą 1 rok 5 miesiąc temu #2159

  • ps811217
  • ps811217 Avatar
  • Offline
  • Fresh Boarder
  • Posty: 5
No wiec dmuchawa załącza mi się co 3 minuty na 10 sekund,pracuje wtedy na 2 biegu i to wszystko.
Pytanie moje jest następujące czy tylko przy rozpalaniu kotła powinien on chodzić na biegu 2 lub 3 do momentu aż osiągnie żądaną temperaturę czy przestawić parametry na stałe że będzie pracował na niskim biegu???????
Pozdrawiam
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

O:Problem z sadzą 1 rok 5 miesiąc temu #2163

  • SERWIS
  • SERWIS Avatar
  • Offline
  • Administrator
  • Posty: 1192
Według mnie najlepiej jest jeśli obroty dmuchawy są jak najniższe, ale na tyle duże, że temperatura waha się w okolicach temperatury zadanej. Najlepiej byłoby, gdyby udało Ci się tak ustawić kocioł, aby dążył do temperatury zadanej, ale jej nie osiągał. Oznaczałoby to że kocioł idealnie równoważy zapotrzebowanie na ciepło.

Pozdrawiam
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

O:Problem z sadzą 1 rok 4 miesiąc temu #2288

  • ps811217
  • ps811217 Avatar
  • Offline
  • Fresh Boarder
  • Posty: 5
Nic się nie zmieniło, przy rozpalaniu wylatuje bardzo dużo sadzy.
Problem jest przy rozpalaniu, zanim piec osiągnie temp zadaną.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

O:Problem z sadzą 1 rok 4 miesiąc temu #2293

  • SERWIS
  • SERWIS Avatar
  • Offline
  • Administrator
  • Posty: 1192
W tym momencie zgłupiałem i nie wiem co powiedzieć, chyba tylko to, że ten typ tak ma.

Pozdrawiam
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.