Tylko HT Eco 35KW Opinie-ustawienia-sugestie.. 2 lata 10 miesiąc temu #1075

  • noe
  • noe Avatar
  • Offline
  • Fresh Boarder
  • Posty: 6
Witam .Użytkuje ht eco 35 kw od około 2tygodni narazie spalanie cały podajnik co trzy dni około 3-4 wiaderka popiołu , w domu nie mieszkam narazie grzeje podłogówka...dom ocieplony 15cm,
Proszę o podanie zalecanych ustawień;;w celu konfrontacji z moimi...dziekuje..
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

O:Tylko HT Eco 35KW Opinie-ustawienia-sugestie.. 2 lata 10 miesiąc temu #1081

  • SERWIS
  • SERWIS Avatar
  • Offline
  • Administrator
  • Posty: 1192
Zaproponuję Ci takie ustawienia

Czas pauza.pod. - 40
czas dmuch.podt. - 10
krotn.podawania - 2
czas oczekiwania - 10
obroty dmuchawy - 2 (dla dmuchawy WPA 07 - 5)
obr.dmuch.podt - 1

Nastawy te są dla dmuchawy typ WPA 06 i dla kotła zamontowanego w piwnicy przy stosunkowo dobrym ciągu kominowym i otwartej przepustnicy na dmuchawie.

Pozdrawiam
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

O:Tylko HT Eco 35KW Opinie-ustawienia-sugestie.. 1 rok 8 miesiąc temu #3080

  • noe
  • noe Avatar
  • Offline
  • Fresh Boarder
  • Posty: 6
Witam .tak jak w poście wyżej mam piec 35kw zamontowałem regulator ciągu kominowego komin fi200 wysoki na 10metrów ---i mam pytanie na ile ten regulator ustawić.?
a następnie jakie ustawienia będą optymalne na kotle kocioł stoi w piwnicy grzeje 250 m2 podłogówki i 100m2 na grzejnikach dmuchawa wpa06 , czy otwierać przepustnicę na dmuchawie.Prosze o podanie ustawień.....
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

O:Tylko HT Eco 35KW Opinie-ustawienia-sugestie.. 1 rok 8 miesiąc temu #3081

  • SERWIS
  • SERWIS Avatar
  • Offline
  • Administrator
  • Posty: 1192
Witam

Wydaje mi się, że powinieneś ustawić podciśnienie na miarkowniku ciągu około 15 Pa.
Co do samych ustawień to powinieneś jedynie skorygować w górę obroty dmuchawy, ale czy jest to uzasadnione sprawdzisz dopiero po efektach spalania.

Pozdrawiam
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

O:Tylko HT Eco 35KW Opinie-ustawienia-sugestie.. 1 rok 8 miesiąc temu #3085

  • noe
  • noe Avatar
  • Offline
  • Fresh Boarder
  • Posty: 6
Teraz mam ;
Czas pauza.pod. - 56
czas dmuch.podt. - 10
krotn.podawania - 1
czas oczekiwania - 10
obroty dmuchawy - 1 (osłona odsłonięta na 2-3 cm czy ją całą odsłaniać ?)
obr.dmuch.podt - 1
i tak groszek mam Juliusz prosto z kopalni ...
na palniku węgiel spala się na równo (poza retortę z 1-2 cm ) nie robi się kopczyk ani się nie zapada ....
Popiół wygląda tak 70%jest sypki jak bułka tarta ..
30% są to grudki i takie jakby gdzie niegdzie brązowe kamyki i czasami niedopalony węgiel ....Sądzę że wina węgla ...
piec ustawiony na 55stopni osiąga 57-58...nie chodzi mi zbytnio o popiół (bo sądzę że to wina węgla ) tylko czy można jeszcze coś doprecyzować z tymi ustawieniami...
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

O:Tylko HT Eco 35KW Opinie-ustawienia-sugestie.. 1 rok 8 miesiąc temu #3087

  • SERWIS
  • SERWIS Avatar
  • Offline
  • Administrator
  • Posty: 1192
Witam

Z powietrzem chyba w tej chwili już nie pokombinujesz.
Proponuję abyś na dwa ni zmniejszył czas pauzy na 50 sekund i zobaczysz, czy ilość żużla się nie zmniejszy. Jeżeli wystąpiłby niespalony węgiel to wrócisz z powrotem do czasu pauzy 56 sekund.
Krotność możesz zmienić na 2.
Pozostałe ustawienia wyglądają poprawnie.

Pozdrawiam
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.